民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第26題
供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列與接地裝置要求無關者為
題目
供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列與接地裝置要求無關者為
- (1) 接地電阻要低
- (2) 接地線之載流容量要足夠
- (3) 降低設備或接地棒附近之電位梯度
- (4) 提高設備之絕緣等級
官方答案
(4) 提高設備之絕緣等級
解析
接地裝置之目的在保障人員與設備安全,其要求包括:接地電阻要低(使故障電流有效導入大地、降低接觸電壓)、接地線載流容量要足夠(短路時不致燒斷)、降低接地棒附近電位梯度(防止步履電壓危險)。選項4「提高設備之絕緣等級」屬設備本身絕緣設計範疇,與接地系統之安全功能無直接關聯,故為無關者。絕緣與接地是兩種不同防護觀念:絕緣防止碰觸帶電體,接地則在絕緣失效時提供低阻抗回路並限制電位。