民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第32題

地下管路施工後,交通量較大且尚未修補之路面,應

題目

地下管路施工後,交通量較大且尚未修補之路面,應

  1. (1) 加蓋13 公厘厚之鋼板
  2. (2) 加蓋50 公厘以上之厚木板
  3. (3) 加蓋50 公厘厚之鋼筋水泥板
  4. (4) 做好簡易加鋪

官方答案

(1) 加蓋13 公厘厚之鋼板

解析

依台電地下配電管路施工安全規範,管溝開挖後路面如尚未修復,且位於交通量較大之路段,為防止車輛掉落與確保行車安全,應加蓋13公厘(mm)以上厚度之鋼板臨時覆蓋,並設置警示標示。選項2厚木板承載力不足;選項3鋼筋水泥板笨重不適臨時;選項4簡易加鋪強度不夠。鋼板具足夠強度且可做防滑處理,是標準臨時保護措施,故選加蓋13公厘厚鋼板。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料