第62題

某工廠負載300 K W ,功率因數滯後0 . 6 ,今欲改善功率至1 . 0 時,則應加之電容器容量為多 少K V A R ?

題目

某工廠負載300 K W ,功率因數滯後0 . 6 ,今欲改善功率至1 . 0 時,則應加之電容器容量為多 少K V A R ?

  1. (1) 100
  2. (2) 200
  3. (3) 300
  4. (4) 400

官方答案

(4) 400

解析

負載有功功率P=300kW,功率因數cosφ1=0.6(滯後),故視在功率S=P/cosφ1=300/0.6=500KVA,無功功率Q=S×sinφ1,其中sinφ1=√(1−0.6²)=0.8,Q=500×0.8=400KVAR。改善至cosφ2=1.0時目標Q=0,所需電容器容量Qc=400−0=400KVAR。亦可用Qc=P(tanφ1−tanφ2)=300×(1.333−0)=400KVAR,故選400。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。