環路供電之亭置式變壓器停電施工時,應以何種設備施行接地,以策安全?
題目
環路供電之亭置式變壓器停電施工時,應以何種設備施行接地,以策安全?
- (1) 雙通插頭
- (2) 肘型接地端頭
- (3) 套管插頭
- (4) 插頭封套
官方答案
(2) 肘型接地端頭
解析
環路供電(loop feed)之亭置式變壓器採用肘型連接器(elbow connector)引接電纜,停電施工為保障人員安全,須先將可能帶電之電纜端確實接地。最適當之設備為「肘型接地端頭」,其可插入變壓器套管(bushing)或電纜肘型座,直接將線路導體經內建接地線可靠接地,兼具隔離與放電功能。選項1雙通插頭用於環路轉接而非接地;選項3套管插頭係帶電連接用;選項4插頭封套僅作端頭防護封蓋,無接地作用。故施行接地應使用肘型接地端頭,並確認接地線已接至合格接地極後,方可進行後續停電作業。