民國98年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第31題

高壓電容器附裝放電設備之理由

題目

高壓電容器附裝放電設備之理由

  1. (1) 防止漏電時機器受損害
  2. (2) 便於線路開啟後,放出殘餘電荷
  3. (3) 使功率因數改善更有效
  4. (4) 減少電壓降

官方答案

(2) 便於線路開啟後,放出殘餘電荷

解析

高壓電容器切除電源後,極板間仍儲存大量殘餘電荷,若未放電即進行維修或碰觸,可能對人員造成嚴重電擊。依電氣安全相關規範,高壓電容器應附裝放電設備(放電電阻或放電線圈),於線路開啟後於短時間內將殘餘電荷洩放至安全電壓以下。此舉目的在保護人員安全、釋放殘電,與防止漏電機器受損、改善功率因數或減少電壓降並無直接關聯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。