民國98年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第78題

地下配電高壓電纜頭配件中,附有電容型電壓測試點,可用以測定電路是否帶電者為

題目

地下配電高壓電纜頭配件中,附有電容型電壓測試點,可用以測定電路是否帶電者為

  1. (1) 終端接頭
  2. (2) 套管插頭
  3. (3) 肘型端頭
  4. (4) 插頭封套

官方答案

(3) 肘型端頭

解析

肘型端頭(選項3,又稱肘型插頭或可分离式連接器)於其本體設有電容型測試點(test point),可藉測電筆等非接觸方式偵測該電路是否帶電,為地下配電維護作業之重要安全設計。選項1終端接頭、選項2套管插頭、選項4插頭封套一般未內建此電容型測試點,故無法直接以測試點確認帶電狀態。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。