民國101年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第20題

25 K V # 1 A W G 電纜裝設常用之預鑄型肘型端頭處理時,絕緣體與外皮之間預留外半導體長 度約為多少公厘?

題目

25 K V # 1 A W G 電纜裝設常用之預鑄型肘型端頭處理時,絕緣體與外皮之間預留外半導體長 度約為多少公厘?

  1. (1) 45
  2. (2) 55
  3. (3) 66
  4. (4) 75

官方答案

(2) 55

解析

25kV #1 AWG電纜裝設預鑄型肘型端頭時,依施工規範需依序剝除外皮、外半導體並處理絕緣層。其中絕緣體(XLPE)與外皮之間預留之外半導體(外半導電層)長度約為55公厘,此長度係使預鑄件之應力錐與電纜外半導體妥善搭接,避免電場集中造成局部放電。尺寸過短將使搭接不足、過長則影響預鑄件定位。施工應以專用量規或廠家指示尺寸精確剝除,並保持半導體層切口平整,不可傷及絕緣層。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料