民國101年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第34題
計算彎曲管路電纜之拖拉張力,其磨擦係數通常採用多少?
題目
計算彎曲管路電纜之拖拉張力,其磨擦係數通常採用多少?
- (1) 0 . 005
- (2) 0 . 05
- (3) 0 . 5
- (4) 5
官方答案
(3) 0 . 5
解析
計算彎曲管路電纜拖拉張力時,採用帶彎曲段之張力公式 T2=T1×e^(μθ),其中T1為進彎前張力、μ為磨擦係數、θ為彎曲角(弧度)、e為自然對數底。依配電電纜裝修慣用參數,彎曲管路之磨擦係數通常取 μ=0.5。選項1之0.005與選項2之0.05過小,會嚴重低估張力致計算失真;選項4之5則過大不具工程意義。取μ=0.5代入,例如θ=π(180°彎)時T2=T1×e^(0.5π)≈T1×4.81,可合理估算拖拉張力上限,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。