民國101年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第46題

高壓交連P E 電纜預鑄型直線接頭15 K V # 1 A W G 之壓接套管,以壓縮器壓接時,正確之壓縮 鍵應選

題目

高壓交連P E 電纜預鑄型直線接頭15 K V # 1 A W G 之壓接套管,以壓縮器壓接時,正確之壓縮 鍵應選

  1. (1) U 25 R T
  2. (2) U 26 R T
  3. (3) U 29 R T
  4. (4) U D 3

官方答案

(1) U 25 R T

解析

高壓交連 PE 電纜預鑄型直線接頭施工時,壓接套管須以壓縮器配合正確之壓縮鍵(壓模)施作,其選用原則為壓縮鍵尺寸必須與該套管及導體(#1 AWG,約 42 mm²)規格相互匹配,並依接頭套件原廠規範指定。對於 15kV #1 AWG 預鑄直線接頭,正確壓縮鍵應選 U25RT;使用錯誤壓模會造成壓接不充分或套管變形,影響機械強度與電氣接觸品質。故本題選 U25RT。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料