民國101年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第51題
高壓交連P E 電纜25 K V 500 M C M 預鑄型直線接頭,遮蔽銅線應以下列何種套管壓接,並予 以接地?
題目
高壓交連P E 電纜25 K V 500 M C M 預鑄型直線接頭,遮蔽銅線應以下列何種套管壓接,並予 以接地?
- (1) I 型
- (2) U 型
- (3) H 型
- (4) C 型
官方答案
(4) C 型
解析
高壓交連PE電纜預鑄型直線接頭施作時,電纜之遮蔽銅線須恢復遮蔽連續性並確實接地,以導除感應電壓與故障電流。接地連接係將遮蔽銅線與接地線以C型壓接套管(選項4)壓接固定,C型套管適用於圓線與接地導線之T接或接地連接,壓接後包覆絕緣並予接地。I型為直線接續管、U型為線耳、H型用以連接兩條同徑導線,均非遮蔽線接地之標準選用。故正確答案為4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。