民國101年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第62題
一般地下配電線路設計中,與計算電纜之電阻無關者為
題目
一般地下配電線路設計中,與計算電纜之電阻無關者為
- (1) 線路損失
- (2) 壓降
- (3) 故障電流
- (4) 系統型態
官方答案
(4) 系統型態
解析
地下配電線路設計中,電纜導體直流電阻 R = ρ·L / A(ρ為電阻係數、L為長度、A為截面積),其數值直接影響多項計算:線路損失 P_loss = I²R、線路壓降 ΔV = I·R(含功因項)、故障電流 I_f = V / √(R²+X²) 亦須用到 R。惟系統型態(如放射型、環路型、網狀型或接地方式)屬網路結線與供電架構之規劃,與單一電纜本身電阻之計算無直接關聯,故與計算電纜電阻無關者為系統型態。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。