民國101年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第72題

三相500 K V A 變壓器,其一次電壓為12 K V ,則一次電流為

題目

三相500 K V A 變壓器,其一次電壓為12 K V ,則一次電流為

  1. (1) 12 A
  2. (2) 24 A
  3. (3) 34 A
  4. (4) 40 A

官方答案

(2) 24 A

解析

三相變壓器一次電流公式:I=S/(√3×V)。代入S=500kVA、V=12kV,得I=500/(1.732×12)=500/20.784≈24.07A,故選24A(選項2)。此為線電流計算,√3約1.732。選項1(12A)約為一半,誤用單相公式S/V計算;選項3(34A)與選項4(40A)均偏離計算值,可能因電壓或容量代錯所致。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料