民國101年 第4梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第32題

單相7 . 2 K V -120 / 240 V 變壓器,當分接頭放在6600 伏特位置,測得二次電壓為110 伏特, 則電源電壓為

題目

單相7 . 2 K V -120 / 240 V 變壓器,當分接頭放在6600 伏特位置,測得二次電壓為110 伏特, 則電源電壓為

  1. (1) 6900 伏特
  2. (2) 6000 伏特
  3. (3) 6300 伏特
  4. (4) 6050 伏特

官方答案

(4) 6050 伏特

解析

計算:分接頭置於6600V位置,表示一次側6600V對應二次側額定120V(120/240V之120V抽頭),故匝數比=6600÷120=55。實測二次電壓110V,則一次側電源電壓V1=V2×(N1/N2)=110×55=6050V。因此電源電壓為6050伏特。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。