民國101年 第4梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第36題

電容器或電纜等停電後工作前應先

題目

電容器或電纜等停電後工作前應先

  1. (1) 掛接地
  2. (2) 放電、檢電確認無電後掛接地線
  3. (3) 檢電
  4. (4) 放電

官方答案

(2) 放電、檢電確認無電後掛接地線

解析

電容器與電纜皆具儲能特性,停電後仍可能殘留電荷而帶電,故工作前不可直接掛接地。正確程序為先放電消除殘餘電荷,再以檢電器確認確無電壓後,方可掛接地線以確保人員安全。僅放電(選項4)或僅檢電(選項3)皆不完整,未經檢電確認即掛接地(選項1)可能誤觸帶電體,故選放電、檢電確認無電後掛接地線。