民國101年 第4梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第54題
地下配電管路回填C L S M ,第28 天齡期抗壓強度,每平方公分不得大於多少公斤?
題目
地下配電管路回填C L S M ,第28 天齡期抗壓強度,每平方公分不得大於多少公斤?
- (1) 70
- (2) 80
- (3) 100
- (4) 90
官方答案
(1) 70
解析
依台電地下配電管路回填規範,控制性低強度材料(CLSM)之第28天齡期抗壓強度每平方公分不得大於 70 公斤(kgf/cm²),同時須具備免振動流填性及未來可開挖性。上限訂為70係為避免因強度過高而成為剛性結構,日後管路維修時難以挖掘。CLSM另有最小強度要求以承載覆土荷重,但其上限制約即以70公斤為準,施工抽樣試體須符合此上下限。