民國101年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第13題
單放射供電之變壓器欲改為環路供電時,須改用何種插頭?
題目
單放射供電之變壓器欲改為環路供電時,須改用何種插頭?
- (1) 套管插頭
- (2) 雙通插頭
- (3) 雙通套管插頭
- (4) 隔離插頭
官方答案
(3) 雙通套管插頭
解析
單放射(radial)供電之變壓器,原以單通套管插頭由單一回路由一端供電。若改為環路(loop)供電,電纜須能貫穿變壓器繼續向後段供電,形成環狀網路,故須改用雙通套管插頭。雙通套管插頭具兩側電纜引接能力,可於變壓器套管處同時接續前、後段電纜,維持環路運轉。單通插頭僅能端接、隔離插頭用於隔離段、雙通插頭則非接於套管之一般接頭,故變壓器環路化應採雙通套管插頭。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。