民國101年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第26題
進行配電設備測試工作,為確保安全,補助用電纜之遮蔽銅線及接頭配件之接地眼,於加壓 前應先
題目
進行配電設備測試工作,為確保安全,補助用電纜之遮蔽銅線及接頭配件之接地眼,於加壓 前應先
- (1) 只遮蔽銅線接地
- (2) 遮蔽銅線及接地眼均須接地
- (3) 浮接
- (4) 只接地眼接地
官方答案
(2) 遮蔽銅線及接地眼均須接地
解析
配電設備高壓測試加壓前,為保障人員安全並防止感應電壓,補助用電纜的遮蔽銅線及接頭配件的接地眼均須確實接地,使殘餘電荷與感應電壓導除。若僅單邊接地或浮接,屏蔽層可能累積電荷帶電造成危險,故遮蔽銅線與接地眼二者皆須接地。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。