民國102年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第12題
施作1 / C 25 k v #1 A W G 預鑄型肘型端頭之電纜,其電纜末端之絕緣體應剝除多少m m 長度?
題目
施作1 / C 25 k v #1 A W G 預鑄型肘型端頭之電纜,其電纜末端之絕緣體應剝除多少m m 長度?
- (1) 25
- (2) 20
- (3) 15
- (4) 30
官方答案
(1) 25
解析
依預鑄型肘型端頭(elbow terminator)施工說明,25kV級單芯交連PE電纜施作預鑄型肘型端頭時,電纜末端之絕緣體(XLPE)應剝除之長度依端子與本體設計而定,25kV #1AWG規格一般為25mm,用以配合壓接端子之導體裸露長度與應力錐(stress cone)位置。若剝除過短會導致端子無法完全壓接或絕緣無法覆蓋;過長則可能造成接地屏蔽間隙不足而影響耐壓。其餘選項20、15、30mm非此規格之標準剝除長度。故答案為25mm。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。