民國102年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第67題
管路施工於回填中至管溝深度小於多少公尺時,由擋土支撐作業主管視土質情況,決定拆除 擋土設備之時機?
題目
管路施工於回填中至管溝深度小於多少公尺時,由擋土支撐作業主管視土質情況,決定拆除 擋土設備之時機?
- (1) 2 . 5
- (2) 1 . 5
- (3) 2
- (4) 3
官方答案
(2) 1 . 5
解析
依營造安全衛生設施標準及台電管路施工規範,管路回塡作業中,當管溝未回塡深度小於1.5公尺時,土質狀況已較穩定,得由擋土支撐作業主管視土質決定拆除擋土設備時機,以兼顧安全與效率。若超過此深度仍須維持支撐,避免崩塌。故答案為1.5公尺。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。