民國102年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第7題
高感應型漏電斷路器係指額定動作電流在多少毫安以下?
題目
高感應型漏電斷路器係指額定動作電流在多少毫安以下?
- (1) 30
- (2) 20
- (3) 40
- (4) 10
官方答案
(1) 30
解析
依電工法規及漏電斷路器分類,高感應型(亦稱高感度型)漏電斷路器係指額定動作電流在30毫安(mA)以下者,主要用於人身觸電防護與火災預防。其餘分類為:中感度型為超過30mA至1000mA以下,低感度型為超過1000mA。故本題正確為30mA以下。其餘選項10mA雖更靈敏但並非高感應型之上限定義;20mA亦在低於30mA範圍內但非分類界值;40mA已大於30mA上限,屬中感度範疇。題目問「多少毫安以下」之界定值,故應取30mA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。