民國102年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第79題
單相變壓器50 K V A 乙具,若其二次額定電壓為240 伏特時,則其二次額定電流約為
題目
單相變壓器50 K V A 乙具,若其二次額定電壓為240 伏特時,則其二次額定電流約為
- (1) 308 A
- (2) 208 A
- (3) 227 A
- (4) 21 A
官方答案
(2) 208 A
解析
單相變壓器容量公式 S = V × I。已知容量 S = 50 KVA = 50000 VA,二次額定電壓 V = 240 V,代入公式求電流:I = S ÷ V = 50000 ÷ 240 = 208.33 A ≈ 208 A。故二次額定電流約為208 A(選項2)。其餘選項如308A、227A為誤用三相公式或電壓數值錯誤所致;21A則差距過大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。