民國102年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第57題
熱縮型高壓電纜直線接頭熱縮套管,熱縮時應從
題目
熱縮型高壓電纜直線接頭熱縮套管,熱縮時應從
- (1) 左端朝右端
- (2) 兩端向中央
- (3) 中央朝向兩端
- (4) 右端向左端
官方答案
(3) 中央朝向兩端
解析
熱縮型高壓電纜直線接頭施作時,熱縮套管應由「中央朝向兩端」均勻加熱收縮。其目的在使套管內空氣與揮發物自中央向兩端排出,避免空氣受封閉形成氣泡或皺摺,並防止水氣殘留造成局部放電。若由一端向另一端加熱,易將空氣困於另一端而影響絕緣品質,故正確順序為由中向外。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。