民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第10題

當多條相同負載之電纜放於圖 管路群時,下列編號多少之電纜散熱最差?

題目

當多條相同負載之電纜放於圖 管路群時,下列編號多少之電纜散熱最差?

  1. (1) 4
  2. (2) 5
  3. (3) 3
  4. (4) 2

官方答案

(2) 5

解析

在管路群(duct bank)中敷設相同負載電纜時,散熱條件取決於該管路與外界土壤或空氣接觸之多寡。位於群體中央、四周被其他熱管路包圍者,對流與熱傳導最差、溫升最高,故散熱最差;位於邊緣或表層者散熱較佳。依一般3×3排列之編號,中央編號5之電纜受鄰近管路包圍最嚴重,散熱最差。其餘編號2、3、4因鄰近外緣或排列位置較佳,散熱條件優於中央管路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料