民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第16題
台電三相四線多重接地系統使用之高壓分歧線電纜
題目
台電三相四線多重接地系統使用之高壓分歧線電纜
- (1) 不論單相或三相線路,均不須另裝中性線
- (2) 僅單相線路須另裝中性線
- (3) 僅三相線路須另裝中性線
- (4) 不論單相或三相線路,均須另裝中性線
官方答案
(1) 不論單相或三相線路,均不須另裝中性線
解析
台電採用三相四線多重接地系統(MGN)時,中性線係沿線路連續敷設並於多處重複接地,成為全系統共用的接地中性線。高壓分歧線電纜僅自幹線分歧引出相線(單相取一相、三相取三相),所需之回路中性線已由系統共用中性線提供,故不論單相或三相分歧線路,均不須在分歧電纜中另裝中性線。此設計可節省電纜芯數並維持多重接地之低阻抗回路。若另裝中性線,反而會造成重複接地混淆與電位分佈異常,故本題選不須另裝中性線。