民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第24題

裝置1 / C 25 k v #1 A W G 預鑄型肘型端頭時,須以手將消弧棒鎖入壓接端子,如感覺不順, 應如何處理?

題目

裝置1 / C 25 k v #1 A W G 預鑄型肘型端頭時,須以手將消弧棒鎖入壓接端子,如感覺不順, 應如何處理?

  1. (1) 塗潤滑油
  2. (2) 以木榔頭敲緊
  3. (3) 取出重新裝置
  4. (4) 以L 型扳手旋緊

官方答案

(3) 取出重新裝置

解析

預鑄型肘型端頭(elbow termination)裝置時,消弧棒須徒手旋入壓接端子,若鎖入不順,多因螺牙未對正、有異物或端子變形。正確作法是將消弧棒取出,檢視螺紋與內牙是否受損或歪斜,重新對正後再徒手旋入。若塗潤滑油(選項1)或以木榔頭敲緊(選項2)、L型扳手旋緊(選項4),易造成螺牙損壞、端子變形與內部應力,影響接地及消弧功能,通電後可能過熱或放電,故應取出重新裝置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料