民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第32題
高壓交連P E 電纜15 K V 及25 K V 500 M C M 其構造上不同者為
題目
高壓交連P E 電纜15 K V 及25 K V 500 M C M 其構造上不同者為
- (1) 內半導體厚度
- (2) 絕緣厚度
- (3) 導體截面積
- (4) 外半導體厚度
官方答案
(2) 絕緣厚度
解析
15kV 與 25kV 交連 PE(XLPE)電纜若導體均為 500 MCM,則導體截面積相同(選項3 排除);內、外半導體之功用與厚度設計基本一致。兩者主要差異在於「絕緣厚度」:25kV 耐受電壓較高,需較厚之 XLPE 絕緣層以滿足介電強度要求。故構造上不同者為絕緣厚度(選項2)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。