民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第38題

25 K V 500 M C M 電力電纜1 條使用拉線夾拖拉,其允許最大直線長度為多少公尺?

題目

25 K V 500 M C M 電力電纜1 條使用拉線夾拖拉,其允許最大直線長度為多少公尺?

  1. (1) 218
  2. (2) 182
  3. (3) 409
  4. (4) 60

官方答案

(1) 218

解析

依電纜拖拉容許張力標準,25kV 500MCM交連PE電纜使用拉線夾(pulling grip)直接夾拉時,因夾持力集中、容許張力有限,直線段允許最大長度為218公尺。若改採牽引網(pulling sock)分散張力則可達409公尺。選項4(60m)過短、選項2(182m)及選項3(409m)分屬彎曲情形或其他工法,故答218公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。