民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第63題

電纜接頭施工後,為便於日後查核,應將施工人員合格證統一號碼之標籤貼於離電纜接頭被 覆上約多少公分?

題目

電纜接頭施工後,為便於日後查核,應將施工人員合格證統一號碼之標籤貼於離電纜接頭被 覆上約多少公分?

  1. (1) 20
  2. (2) 10
  3. (3) 5
  4. (4) 30

官方答案

(4) 30

解析

依電纜接頭施工規範,接頭完成後應於接頭兩端電纜被覆上,距接頭約30公分處黏貼載有施工人員合格證統一號碼之標籤,以利日後巡檢、維護與責任追溯時快速辨識施作單位與人員。距離過近(如5、10公分)易因接頭本體熱脹或包覆材料覆蓋而磨損脫落;距離過遠則不便對照。20公分雖可,但標準規定為30公分。故答案為4(30公分)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料