25 k v #1 A W G 預鑄型電纜肘型端頭處理時,應於電纜末端量取多少m m 長度之外皮處做標 記帶,以利剝除外皮?

題目

25 k v #1 A W G 預鑄型電纜肘型端頭處理時,應於電纜末端量取多少m m 長度之外皮處做標 記帶,以利剝除外皮?

  1. (1) 500
  2. (2) 200
  3. (3) 300
  4. (4) 600

官方答案

(1) 500

解析

預鑄型肘型端頭在25kV #1AWG電纜施工時,自電纜末端量取外皮(PVC或PE被覆)500mm處做標記帶,再由此向末端剝除外皮,依序露出接地線、遮蔽層及導體,以便套入應力錐、壓接端子與本體。此500mm為標準施工尺寸:過短會使接地與遮蔽處理不足,過長則浪費材料並影響絕緣封端品質。200mm與300mm過短,600mm過長,均非該規格規定值,故應選500mm。