民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第80題

電容器或電纜等停電後工作前應先

題目

電容器或電纜等停電後工作前應先

  1. (1) 檢電
  2. (2) 掛接地
  3. (3) 放電、檢電確認無電後掛接地線
  4. (4) 放電

官方答案

(3) 放電、檢電確認無電後掛接地線

解析

電容器與電纜均屬會儲存殘餘電荷之設備,停電後內部仍可能帶電,故工作前必須先「放電」以消除殘電,再以驗電器「檢電」確認無電壓,最後「掛接地線」確保工作區段確實接地、防止突送電或感應電,故最完整正確之作業程序為選項 3。僅放電(選項 4)未確認無電即作業仍有風險;僅檢電(選項 1)或僅掛接地(選項 2)皆缺其一,不足確保安全。依停電作業安全程序,放電、檢電、掛接地三步驟缺一不可。