民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第27題

電力電纜拉入人孔後,未即予接頭處理時,其末端須施予

題目

電力電纜拉入人孔後,未即予接頭處理時,其末端須施予

  1. (1) 防水處理後放置底部
  2. (2) 防水處理後固定於固定架頂部
  3. (3) 防水處理放置預留管內
  4. (4) 防水處理

官方答案

(2) 防水處理後固定於固定架頂部

解析

電纜拉入人孔後若未能立即施作接頭,其末端應先施作防水處理(包覆防水帶、端封),並固定於人孔內固定架之頂部。理由為電纜絕緣層若受潮,水分會沿層縱向滲入;將開放端置於高處可避免地面积水沿端浸入。若放置底部(選項1)或預留管內(選項3)易積水受潮,僅防水(選項4)未固定仍有風險。故應防水處理後固定於固定架頂部。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。