民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第31題
額定容量50 K V A 單相變壓器乙具,若一次額定電壓為6600 V 時,則其一次額定電流為
題目
額定容量50 K V A 單相變壓器乙具,若一次額定電壓為6600 V 時,則其一次額定電流為
- (1) 4 . 3 A
- (2) 7 . 6 A
- (3) 5 . 3 A
- (4) 6 . 5 A
官方答案
(2) 7 . 6 A
解析
單相變壓器容量公式為 S = V × I(VA)。已知額定容量 S = 50 kVA = 50000 VA,一次側額定電壓 V = 6600 V,故一次額定電流 I = S ÷ V = 50000 ÷ 6600 ≈ 7.576 A,四捨五入為 7.6 A。計算時注意單位須統一為 VA 與 V,容量以 kVA 計須先乘1000轉為 VA。若誤用三相公式 √3×V×I 會算錯。故答案為 7.6 A。其餘選項非此計算結果,4.3A、5.3A、6.5A 均與 50000÷6600 之值不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。