民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第4題
為改善功率因數,擬將2 具100 K V A R 電容器並聯連接使用,則其總容量為
題目
為改善功率因數,擬將2 具100 K V A R 電容器並聯連接使用,則其總容量為
- (1) 86 . 6 K V A R
- (2) 50 K V A R
- (3) 200 K V A R
- (4) 173 K V A R
官方答案
(3) 200 K V A R
解析
電容器並聯時,各電容器承受相同電壓,其無功容量直接相加,總容量Qt=Q1+Q2。本題兩具均為100KVAR,故Qt=100+100=200KVAR。選項1的86.6KVAR為100÷√3之值、選項4的173KVAR為100×√3之值,均為三相視在功率換算之誤用;選項2的50KVAR為兩具串聯時之容量(100÷2),適用於串聯而非並聯。並聯不減少容量,故正確答案為3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。