民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第45題
設彎管之彎曲半徑為1000 公厘,則電纜允許最大管壁壓力值為多少公斤?
題目
設彎管之彎曲半徑為1000 公厘,則電纜允許最大管壁壓力值為多少公斤?
- (1) 800
- (2) 600
- (3) 400
- (4) 1000
官方答案
(2) 600
解析
正確答案為 600 公斤。電纜於彎管拉放時,管壁承受之側壓力(管壁壓力)與彎曲半徑成反比、與張力成正比,規範以彎曲半徑 1 公尺對應容許最大管壁壓力 600 公斤為基準值。當彎曲半徑 R = 1000 公厘 = 1 公尺時,容許最大管壁壓力 P = 600 × (R/1000) = 600 × 1 = 600 公斤。若超過此值,電纜護套與絕緣易因側壓過大而受損。選項 1 的 800、選項 4 的 1000 均超過容許值,選項 3 的 400 雖安全但非此半徑下之容許最大值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。