民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第51題
探測電力電纜之故障位置宜採用何種方式偵測,以減少修復時間?
題目
探測電力電纜之故障位置宜採用何種方式偵測,以減少修復時間?
- (1) 電纜故障指示器
- (2) 分段測試絕緣電阻
- (3) 分段試送
- (4) 脈波( P u l s e ) 反射試驗
官方答案
(4) 脈波( P u l s e ) 反射試驗
解析
探測電力電纜故障位置以縮短修復時間,最宜採用脈波反射試驗(選項4)。其原理為向電纜發射高頻脈波,遇故障點(斷路、短路或高阻)產生反射波,儀器測得發射至反射返回之時間差t,依電纜行波速度v以距離d=v×t/2計算故障點距離,可精確定位、不需大規模開挖。選項1故障指示器僅顯示故障區段無法精確定點;選項2分段測絕緣電阻與選項3分段試送皆須多次停送電與挖掘,費時且試送可能擴大故障範圍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。