民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第9題
4 K V 地下配電系統應裝置避雷器之額定電壓為
題目
11 . 4 K V 地下配電系統應裝置避雷器之額定電壓為
- (1) 6 K V
- (2) 12 K V
- (3) 18 K V
- (4) 9 K V
官方答案
(4) 9 K V
解析
避雷器額定電壓應大於系統最大相對地電壓,方能正常運轉而不誤動作。11.4kV地下配電系統為三相,相對地電壓=11.4÷√3≈6.58kV。避雷器持續運轉電壓(MCOV)須高於此值,故選用額定電壓9kV級(其MCOV約7.2~7.65kV,大於6.58kV)最為合適,選項4(9kV)正確。選項1(6kV)之MCOV低於6.58kV、易誤動作;選項2(12kV)、選項3(18kV)等級偏高、非11.4kV系統標準配置。故正確答案為4。