民國103年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第20題
遮蔽層使用銅帶之電纜,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之多少倍?
題目
遮蔽層使用銅帶之電纜,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之多少倍?
- (1) 12
- (2) 6
- (3) 3
- (4) 9
官方答案
(1) 12
解析
電纜彎曲半徑過小會損傷遮蔽層與絕緣。依台電配電電纜施工規範,遮蔽層採銅帶(銅帶遮蔽)之電纜,敷設時最小彎曲半徑不得小於電纜外徑之 12 倍,因銅帶剛性較高,過度彎曲易產生皺折或斷裂。選項2(6倍)、3(3倍)過小,將損及銅帶遮蔽;選項4(9倍)多為無金屬遮蔽電纜之容許值。故答案 1。