民國103年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第40題
配電電壓提高一倍而負載不變時,末端之電壓降( V ) 為原來的
題目
配電電壓提高一倍而負載不變時,末端之電壓降( V ) 為原來的
- (1) 2 / 3
- (2) 1 / 4
- (3) 1 / 2
- (4) 1 / 3
官方答案
(3) 1 / 2
解析
電壓降公式 Vd=I×Z。負載不變即功率P固定,電流 I=P/V。當配電電壓提高一倍(V變2V),電流減為原1/2;線路阻抗Z不變,故末端電壓降 Vd'=(I/2)×Z=Vd/2,即為原來的1/2。亦可由 Vd=(P/V)×Z 直接看出電壓升一倍則壓降減半,故正確選項為1/2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。