民國103年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第5題

對灌膠式低壓電纜接頭而言,下列敘述何者為不正確?

題目

對灌膠式低壓電纜接頭而言,下列敘述何者為不正確?

  1. (1) 施工時間較短
  2. (2) 機械強度高
  3. (3) 絕緣性佳
  4. (4) 防水性佳

官方答案

(1) 施工時間較短

解析

灌膠式低壓電纜接頭係將絕緣樹脂灌入本體,硬化後具優良防水性與絕緣性,且結構密實。但樹脂需攪拌、灌注並等待硬化,施工耗時較長,故「施工時間較短」為錯誤敘述。其機械強度雖不如金屬外殼接頭,但一般可滿足配線需求;防水、絕緣皆為其優點。因此本題不正確者為選項1。