民國103年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第1題
4 k V 地下配電系統應裝置避雷器之額定電壓為
題目
11 . 4 k V 地下配電系統應裝置避雷器之額定電壓為
- (1) 12 k V
- (2) 18 k V
- (3) 6 k V
- (4) 9 k V
官方答案
(4) 9 k V
解析
11.4 kV地下配電系統為有效接地系統,相對地最大持續電壓為11.4÷√3≈6.58 kV。避雷器額定電壓(Ur)須大於此持續電壓並留餘裕,台電配電常用氧化鋅避雷器額定9 kV(其最大持續運轉電壓約7.65 kV,可涵蓋6.58 kV)。6 kV偏低易誤動作,12 kV、18 kV則保護餘裕不足且不經濟,故選9 kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。