民國103年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第22題
25 k V 高壓電纜終端裝置於屋內時,裸露導體與有接地構造物( 如配電盤等) 間最小距離應維持 多少公厘以上?
題目
25 k V 高壓電纜終端裝置於屋內時,裸露導體與有接地構造物( 如配電盤等) 間最小距離應維持 多少公厘以上?
- (1) 500
- (2) 300
- (3) 215
- (4) 400
官方答案
(3) 215
解析
25kV高壓電纜屋內終端裝置時,帶電裸露導體與接地構造物(如配電盤外殼、箱體)間應保持之最小空氣間隙,依配電設備安全規範,25kV等級屋內相對地最小距離約為215mm(約8.5吋),目的在防止表面污穢或濕氣導致沿面放電、電弧及感電事故。選項2之300mm、選項4之400mm、選項1之500mm雖均大於215mm而可滿足安全,但非屋內25kV之規定下限值;屋內空間有限,規範以215mm為最小容許距離,施工時終端頭、套管與接地盤體不得小於此,必要時加裝絕緣隔板補強。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。