民國103年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第36題
裝置1 / C 25 k v #1 A W G 預鑄型肘型端頭時,須以手將消弧棒鎖入壓接端子,如感覺不順, 應如何處理?
題目
裝置1 / C 25 k v #1 A W G 預鑄型肘型端頭時,須以手將消弧棒鎖入壓接端子,如感覺不順, 應如何處理?
- (1) 以L 型扳手旋緊
- (2) 取出重新裝置
- (3) 塗潤滑油
- (4) 以木榔頭敲緊
官方答案
(2) 取出重新裝置
解析
裝置預鑄型肘型端頭時,消弧棒須以手旋入壓接端子,若感覺不順,表示螺牙未對正或內有異物,此時應取出重新裝置。不可強行以L型扳手旋緊、塗油或木榔頭敲打,否則會損傷端子螺紋或消弧棒,造成接觸不良與局部放電,故選2。