民國103年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第43題
地下配電分歧環路常開點應裝設
題目
地下配電分歧環路常開點應裝設
- (1) F C .
- (2) L B S
- (3) N X .
- (4) P . F .
官方答案
(2) L B S
解析
地下配電分歧環路(Loop)之常開點(Normally Open Point)為調度、轉供之用,平時開路。為能在故障隔離後復供或調度時安全投切,常開點應裝設可帶負載啟斷之負載啟斷開關(Load Break Switch, LBS)。FC 多指故障指示器,NX、PF 為熔絲類,不具調度投切功能。故選 LBS(選項 2)。