民國103年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第45題

設彎管之彎曲半徑為1000 公厘,則電纜允許最大管壁壓力值為多少公斤?

題目

設彎管之彎曲半徑為1000 公厘,則電纜允許最大管壁壓力值為多少公斤?

  1. (1) 800
  2. (2) 400
  3. (3) 600
  4. (4) 1000

官方答案

(3) 600

解析

電纜拉管經彎管時,彎曲處會產生側向管壁壓力(Side Wall Pressure),公式為 P = T/R(T 為張力 kg,R 為彎曲半徑 m)。依配電電纜施工規範,15kV 級電纜於彎曲半徑處之允許最大管壁壓力一般限制在約 600 kg 以下,以免損傷外皮與絕緣。本題彎曲半徑 1000mm = 1m,對應之允許最大管壁壓力為 600 kg。選選項 3(實務仍以現場張力核算為準)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料