民國103年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第67題
地下配電主幹線之過電流保護是依靠
題目
地下配電主幹線之過電流保護是依靠
- (1) 變電所饋線C . B
- (2) 幹線上裝置之C . B
- (3) 分歧線最前端之P . F - 125 E
- (4) 幹線上裝置之L . B . S
官方答案
(1) 變電所饋線C . B
解析
地下配電主幹線本身通常不另設故障保護用斷路器,其過電流(短路、過載)保護係由變電所饋線出口的饋線斷路器(Feeder CB)負責。幹線上的 LBS(負載開關)僅供負載切換,不具備故障遮斷能力;分歧線前端的 PF-125E 為分歧線保護,幹線上裝置之 CB 一般不存在於主幹線。故主幹線過電流保護依靠變電所饋線 CB。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。