民國104年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第19題
裝置1 / C 25 k V #1 A W G 預鑄型肘型端頭時,須以手將消弧棒鎖入壓接端子,如感覺不 順,應如何處理?
題目
裝置1 / C 25 k V #1 A W G 預鑄型肘型端頭時,須以手將消弧棒鎖入壓接端子,如感覺不 順,應如何處理?
- (1) 取出重新裝置
- (2) 以L 型扳手旋緊
- (3) 以木榔頭敲緊
- (4) 塗潤滑油
官方答案
(1) 取出重新裝置
解析
裝置預鑄型肘型端頭時,消弧棒(消弧桿)須以手旋入壓接端子。若感覺不順,可能為螺紋對位不良或端子變形,正確處理為取出重新裝置(選項1),以確認導體與端子密合。若以L型扳手強行旋緊(選項2)或以木榔頭敲緊(選項3),易造成端子或端頭內部絕緣損傷,影響密封與耐壓;塗潤滑油(選項4)亦非正確對策,且可能污染接觸面、影響後續矽脂密封。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。