民國104年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第39題

某用戶某月抄表電度,瓦特計600 度,乏時計800 度,則該用戶負載之功率因數為

題目

某用戶某月抄表電度,瓦特計600 度,乏時計800 度,則該用戶負載之功率因數為

  1. (1) 80 %
  2. (2) 60 %
  3. (3) 70 %
  4. (4) 90 %

官方答案

(2) 60 %

解析

功率因數λ=有效功率/視在功率=W/√(W²+Var²)。本題有功電度W=600度,無功電度Var=800度,視在功率S=√(600²+800²)=√(360000+640000)=√1000000=1000度,故λ=600/1000=0.6=60%,答案為選項2。若誤算W/Var=0.75或取Var/S=0.8,均非功率因數定義。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料