民國104年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第54題

地下線路四路分歧插頭,其未饋供之回路應

題目

地下線路四路分歧插頭,其未饋供之回路應

  1. (1) 塗上保護油
  2. (2) 任意暴露
  3. (3) 加裝插頭封套
  4. (4) 套上塑膠套

官方答案

(3) 加裝插頭封套

解析

地下線路之四路分歧插頭(分歧接頭)用於將幹線分歧至多回路。對於目前未饋供(暫不使用)之分支回路,其插頭端應加裝插頭封套(專用封蓋/封套),以維持該分支之密封、防水及絕緣完整性,避免水分或污物侵入造成日後施用時絕緣不良或發生放電。任意暴露或僅套塑膠套均密封不足,塗保護油亦非標準做法,故選加裝插頭封套。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。