第64題
亭置式氣封開關耐壓試驗之測試方式,下列哪些符合規格?
題目
亭置式氣封開關耐壓試驗之測試方式,下列哪些符合規格?
- (1) 相間耐壓測試以D C 40 k V 測試時間三分鐘
- (2) 對地耐壓測試以D C 40 k V 測試時間三分鐘
- (3) 相間耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘
- (4) 對地耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘
官方答案
(3) 相間耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘、(4) 對地耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘
解析
亭置式氣封開關(SF6 氣封開關)之耐壓試驗採交流(AC)方式,依規範相間與對地耐壓均以 AC 40kV 測試 1 分鐘,驗證絕緣與氣封性能。交連電纜雖可直流耐壓,但開關類設備應以交流電壓測試,故 DC 40kV 之選項不符規格。符合規格者為相間 AC 40kV/1 分及對地 AC 40kV/1 分,即選項 3、4。