民國104年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第75題
25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型直線接頭施工時,須於外皮剝除後之遮蔽銅線上,以一條 鍍錫軟銅線綁紮,下列哪些項目為其綁紮要點?
題目
25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型直線接頭施工時,須於外皮剝除後之遮蔽銅線上,以一條 鍍錫軟銅線綁紮,下列哪些項目為其綁紮要點?
- (1) 軟銅紮線線尾互絞3 回
- (2) 於外皮切口處之遮蔽銅線綁紮2 匝
- (3) 銅線紮頭彎貼於自融性防水膠帶上
- (4) 剪掉軟銅紮線互絞後之餘線
官方答案
(1) 軟銅紮線線尾互絞3 回、(2) 於外皮切口處之遮蔽銅線綁紮2 匝、(3) 銅線紮頭彎貼於自融性防水膠帶上、(4) 剪掉軟銅紮線互絞後之餘線
解析
25kV #1 AWG電纜施作預鑄型直線接頭時,於外皮剝除後露出之遮蔽銅線上,應以一條鍍錫軟銅線(紮線)綁紮,要點如下:先於外皮切口處將紮線在遮蔽銅線上綁紮約2匝(選項2正確),再將兩線尾互絞約3回(選項1正確),隨後把互絞之銅線紮頭彎折貼附於自融性防水膠帶上(選項3正確),最後剪除互絞後之多餘線尾(選項4正確),以維接地連續並避免刺穿接頭絕緣。四者均為標準綁紮要點,故1、2、3、4皆正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。